tag:blogger.com,1999:blog-7676212979735110441.post6311646021932889661..comments2023-12-06T18:47:35.977+03:00Comments on Гидрогеологическое моделирование: Стена в грунте без подпора грунтовых водAlexander Kopylovhttp://www.blogger.com/profile/09846335482644033757noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-7676212979735110441.post-39962640247446041782021-03-23T13:20:30.900+03:002021-03-23T13:20:30.900+03:00Большое спасибо за данный пост! Оказался очень кст...Большое спасибо за данный пост! Оказался очень кстати в связи с недавним замечанием эксперта. Благо, ГГ ситуация очень схожа, поэтому после прочтения получилось куда лучше и проще сформулировать мысли, особенно в виду новизны для меня расчета барражного эффекта.Алексейhttps://www.blogger.com/profile/09902679626614996600noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7676212979735110441.post-13952851893391025572020-06-12T14:19:48.069+03:002020-06-12T14:19:48.069+03:00Докладываю: эксперт согласился с моими доводами и ...Докладываю: эксперт согласился с моими доводами и не стал требовать полноценного расчета барражного эффекта.<br />Вообще я не совсем понимаю, что с этим эффектом все так носятся. В 99% случаев подпор не превышает 0,5 м. И только в совсем уж экзотических случаях (типа линзовидной формы здания при большой протяженности) это приводит к каким-то неприятным последствиям.Alickhttps://www.blogger.com/profile/02566994811176638021noreply@blogger.com